全球主机交流论坛

标题: 艺演丁真,鉴定为:空调坏了 [打印本页]

作者: YorkZhao    时间: 2022-12-18 18:30
标题: 艺演丁真,鉴定为:空调坏了
https://help.aliyun.com/noticelist/articleid/1061782022.html?spm=a2c4g.789004748.n2.6.71351865bhK6T5
转自v2ex

尊敬的客户: 您好!经排查,阿里云香港地域故障确认系香港 PCCW 机房制冷设备故障所致,影响香港地域可用区 C 的云服务器 ECS 、云数据库、存储产品(对象存储、表格存储等)、云网络产品(全球加速、NAT 网关、扶墙 网关等)等云产品使用。这一故障也影响了香港地域控制台访问和 API 调用操作,目前阿里云工程师在配合 PCCW 机房工程师加速处理,部分制冷设备正在恢复中。非常抱歉给您的使用带来不便。若您有任何问题,请随时联系我们。
作者: Yest    时间: 2022-12-18 18:32
mjj宣布对此事件负责
作者: YorkZhao    时间: 2022-12-18 18:33
Yest 发表于 2022-12-18 18:32
mjj宣布对此事件负责

应该改成:董明珠
作者: ccf    时间: 2022-12-18 18:36
空调还能全坏了?这什么垃圾机房
作者: 枝江小狼王    时间: 2022-12-18 18:36
没暖气吗,冬天也用空调?
作者: YorkZhao    时间: 2022-12-18 18:39
ccf 发表于 2022-12-18 18:36
空调还能全坏了?这什么垃圾机房

看样子是托管到运营商那的?如果是Equinix那么aws az gcp也挂了才对
作者: YorkZhao    时间: 2022-12-18 18:41
枝江小狼王 发表于 2022-12-18 18:36
没暖气吗,冬天也用空调?


机房里114514台物理寄1919810负载工作就能让您回到夏天的感觉
作者: 三和大神    时间: 2022-12-18 18:46
ccf 发表于 2022-12-18 18:36
空调还能全坏了?这什么垃圾机房

这种情况本人还真遇到过,园区的冷冻水制冷机组坏了,空调不但会全挂,而且还会把热通道的热风打到冷通道,不一会屏幕上全是宕机报警。
作者: 三和大神    时间: 2022-12-18 18:49
枝江小狼王 发表于 2022-12-18 18:36
没暖气吗,冬天也用空调?

高规格IDC的温湿度都是有严格要求的,全靠精密空调控制,不是说越冷越好。
作者: ccf    时间: 2022-12-18 18:59
三和大神 发表于 2022-12-18 18:46
这种情况本人还真遇到过,园区的冷冻水制冷机组坏了,空调不但会全挂,而且还会把热通道的热风打到冷通道 ...

好吧,看来空调也需要多组备份
作者: tem    时间: 2022-12-18 19:19
枝江小狼王 发表于 2022-12-18 18:36
没暖气吗,冬天也用空调?

机房没空调应该能热着火
作者: Oracle.    时间: 2022-12-18 19:21
辣鸡  高端机房什么都是两套的  一套坏了换另一套
作者: holinhot    时间: 2022-12-18 19:42
本帖最后由 holinhot 于 2022-12-18 19:45 编辑

空调坏了关闭部分服务器就可以了吧 怎么全停摆 实在不行上几个大风扇啊 以前联通就这么干的